讨论的很热烈啊。谈谈个人看法。
进线电抗器的作用有二:一、抑制各变流装置之间的相互干扰,减少变流装置对电网的污染。二、限制交流侧短路。
第一个作用不说,光看第二个作用就可分析进线电抗器的电感值越大则限制交流侧短路的作用就越明显。从这个角度讲,该电抗值是大大益善;也是从这个角度讲电感值大的电抗可比较有效的抑制逆变失败。但大的阻抗会引起过大的线路损耗,且电抗器本身的成本与体积也增加,因而不是不经济的方法,所以,一般情况下对可逆系统选4%,不可逆系统选2%。
自耦变压器的作用是把直流侧的能量反馈给电网,如果(电网+进线电抗)侧的降压较大的话(我想,此处虽然是用的“压降”一词,实际上当能量回馈时,这个压降对回馈桥来说却是压升!),需要回馈桥的触发角更小一点,不利于换相安全,因而,不推荐在小容量电网中用电抗 与自耦变串联的方式 。