发布于 2008-05-28 13:20:45
0楼
电阻也是有过载电流(过载功率)的,还要考虑散热的问题,选择时都要考虑进去。所以电阻功率如果无法计算就是要靠经验选的。而制动单元品牌不一,标称方法也不同,如西门子就用p20标,安川以功率标,前两天做ab变频制动单元用的是持续电流标称。如果没见过这种品牌怎么选择呢?所以我是先选电阻,毕竟电阻大家都相同。
kdrjl老师说的看样本,是说西门子的制动单元型号中含有标称电流的信息吧?50kw制动单元80A电流,怎么符合60-100A范围的。100安是按什么算出来的?