国产立式硬轨加工中心,Z轴采用无配重结构,带第四轴分度头,配西门子802D系统。
该机床在停机一段时间(8-10天)后,出现Z轴无法回参考点故障,按下回参考点按键,伺服电机刚要动就立即停止,同时抱闸失电抱死,PLC报警号分别为020005Z轴逼近参考点失败,025050Z轴轮廓监控,两个报警,伺服驱动器无报警。机床参数未改动过。(该机床必须在各轴回参考点完毕后才能进行其他操作)。请教各位高手帮忙分析一下故障原因。多谢各位。