感谢展翅飞翔的精彩评述!
其实对于冗余的问题我有如下看法:
目前我接触的行业里,只有电厂使用冗余系统较多!
而且一般的做法都是CPU,网络,控制电源这些重要的部分进行冗余;在化工行业的自备电厂往往会设计到I/O冗余;我也从来没有见过现场设备冗余的案例!

ESD系统接触过,但了解不深;
除ESD系统外,对于冗余的问题我是这样理解的:
1.国内的大多客户是考虑成本的;这点大家应该都是深有感触!
2.虽然CPU,网络,电源出现故障的比率较低,但一旦出现问题,那涉及的范围是很广,很可怕的,因此在不同的行业,对于这个问题的理解有所不同;而且电厂的老系统中大多数是DCS,对这方面要求比较高,可以说是个行规吧!
3.对于I/O的冗余,一般只有重要信号才会考虑的这方面,对于这些重要的信号要保证现场到控制系统的冗余!但这样的信号往往不是1路,2路,而是多路;现场设备往往是多个传感器及执行机构,常见的是3取2,我见过最多的是6取4;
4.对于传感器及执行机构的冗余,我觉得其实必要性还真的不大;因为大多数信号没有必要保证无故障的要求,坏了,修就是了!


“跟晕的是 AI,设计院的"白痴" 经常是一个变送器来接一路线,进信号分配隔离器,然后变3路并行出来,进3个AI,进行表决.”这点我非常赞同!!
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。