双绞线的通讯质量会影响通讯模板的寿命吗?

491

8

2003-12-11 16:20:40

我所采用的是:CPU413-2DP带24组ET200M的PROFIBUS-DP网络,上次高温时出现这种情况:首先是其中一个ET200M中的IM153-1出现BF故障(BF灯一直亮),我更换一块IM153-1板子后,系统恢复正常,过几天后,又有另外两块IM153-1故障(BF灯闪),当天下午又有一大片IM153-1故障(BF灯闪),把通讯速率下降后,除了开始两块IM153-1外,其余都恢复。我想请教各位:双绞线的通讯质量会影响通讯模板的寿命吗?IM153-1的损坏是不是与双绞线的通讯质量有关?