回复:使用EM277的编程

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-05-29 21:43:40

0楼

这是在STEP7中的硬件组态定义的300地址,是外部输入输出,应写成:PIB256-PIB287,和PQB256-PQB287。至于对应200的V区地址也是在硬件组态中定义。在EM277的属性中点参数赋值,工作站点参数\设备专用参数\I/O OFFSET IN THE V-MEMORY 自己定义V区的地址,若定义0,就是VB0对应PQB256,VB16对应PIB256.可以定义V区的任意地址。
EM277最多可以床上32进/32出。
多个277的在300中地址是不同的。