想用PLC控制实现4路巡检,但是这四路可以任意的组合。
所以想把每路做成一个子程序。
在每个子程序前加判断语句,判定是否需要执行这个子程序。
当自动运行是四路巡回检测,每路5分钟,五分钟到后子程序返回,然后接着进行下一路的检测。如果在自动运行中有调零或者手动跳掉这回路的信号输进来,就子程序返回,跳到调零子程序,或者跳过这个子程序进行下一路的巡检。
现在遇到的主要问题是,我用的是SCRT循序巡回指令,只能执行一次,手动状态也可以互相跳转,但是不能自动的巡回检测。
如果用JMP指令的化就会出现同时几个子程序都在执行的状况。
哪位高人指点下啊。
这个论坛不可以贴程序真麻烦啊
yingjun_wu@fpi-inc.com
qq:156715188
TEL:13486192620