这个问题我代几位曾经多次帮助我的斑竹回答一下好了。
我简单说一下 pcaccess :
PC Access是西门子最新推出的PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)软件,它向OPC客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)通信。 PC Access 软件自带OPC 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通信及配置的正确性。PC Access可以用于连接西门子,或者第三方的支持OPC技术的上位软件。PC Access可以通过如下硬件连接与S7-200通信:通过PC/PPI电缆(USB/PPI电缆)连接PC机上的USB口和S7-200
通过PC/PPI电缆(RS-232/PPI电缆)连接PC机上的串行COM口和S7-200
通过西门子通信处理器(CP)卡和MPI电缆连接S7-200
通过PC机上安装的调制解调器(Modem)连接S7-200上的EM241模块 。
通过以太网连接S7-200上的CP243-1或CP243-1 IT模块 。PC Access的协议连接

PC Access所支持的协议:
PPI(通过RS-232PPI和USB/PPI电缆)
MPI(通过相关的CP卡)
Profibus-DP(通过CP卡)
S7协议(以太网)
Modems(内部的或外部的,使用TAPI 驱动器)
所有协议允许同时有8个PLC连接
一个PLC通信口允许有4个PC机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN
PC Access与Micro/WIN可以同时访问CPU
支持S7-200所有内存数据类型 PC Access的特性
内置的OPC测试Client端,直接将Item中的数据标签拖入Test Client窗口中,并点击工具栏中的Test Client Status按钮即可监测数据
可以添加Excel客户端,用于简单的电子表格对S7-200数据的监控
提供任何OPC Client 端的标准接口
针对于每一标签刷新的时间戳
PC Access技术要点
不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方)
不包含用于创建VB客户端的控件
可以在你的PC机上用Micro/WIN 4.0和PC Access同时访问PLC(必须使用同一种通信方式)
在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通信方式
PC Access中没有打印工具
使用同一通信通道,最多可以同时监控8个PLC
Item的个数没有限制
PC Access专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC .
因此不能应用在840和810。