调试6SE7021的变频器参数

已锁定

心依然

  • 帖子

    115
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-03-20

普通 普通 如何晋级?

调试6SE7021的变频器参数

1402

2

2008-05-30 16:25:11

6SE7026西门子变频器
点动
P448=3
P449=-3
P568=20 (8脚)
P569=22 (9脚)
长车
P425=0
P421=100
P422=0
P423=14 (顺/逆控制)(5脚)
P429=K11
P430=16 (手/自动转换) (6脚)
P573=5105
P574=5107
P554=18 (运行)(7脚)
P651=102;106 (数字量输出)
P652=104 (数字量输出)
优化
P60=5
P71=380
P100=3
P101=400
P102=140
P107=50
P109=4
P113=转矩
P114=0;1
P1151
P352=150
P383=0
P60=1
P115=2
P115=4
P115=5
P368=1 (端子排控制)
P368=0 (面板控制)
R646 看主板端子信号
R670 看扩展板端子信号
P573=5105 (EB1 43脚)
P574=5107 (EB1 44脚)
P590=0
EB1板有效U953.01<20
43到46脚有效U953.4<20
50到54脚有效U953.6<20
40到42脚有效U953.5<20