如果不切换plc程序,只改参数不能将全闭环改成半闭环。切换plc程序中哪个测量回路生效可以用参数MD14512实现,就是说如果PLC程序编了用参数切换测量回路,就可以只改参数实现切换,否则不能。
顺便说一下。802Dsl1.4之后可以在面板改改就切换全闭环半闭环,不用修改PLC程序,相当方便了。802D虽然也不用改PLC程序但驱动参数改改比较麻烦。