0楼

hanhaiduxing你过去也用过这么大的电源模块不加滤波器吗?输入滤波器的作用是将变频器的工作干扰限制到工业环境许可的 EMC值。按西门子的要求滤波器还一定要用他家配套的,据称:采用其它滤波器可能导致超过限值、发生谐振、产生过电压以及电机或设备故障。
此外关于不接地的问题,有次我们在实验室调试系统时,驱动部分没接地,对插在220V上的笔记本干扰那叫一个大,接了地就好了。你说把地线去掉很难想象。
S120我就用到80KW的,55KW也用过的。SIMODRIVE 6SN1145用到120KW的,没有对其他设备产生干扰。冷水机组是台台都有,另外还有动平衡仪等仪器。需要的220V都通过变压器获得,滤波器36kw以上没有不加的。