0楼

quote:以下是引用dcount107在2008-05-23 20:32:42的发言:
双重引用??呵呵。
To晚风拂晓:如果CP340地址为288~303,那么LADDR地址直接写288就可以了。
建议你还是先用串口调试工具调通后在用CP340来做,少走很多弯路。

我用1个CP341和4个485设备通讯,协议为modbus rtu。人给了四个设备的通讯帧:

01 03 00 00 00 06 44 0C





02 03 00 00 00 06 44 3F





03 03 00 00 00 06 45 EE





04 03 00 00 00 06 44 59



问题如下:



(1)要读四个设备的数据,那我是不是调用四次FB7和FB8?调用FB8发送帧时,FB8程序块怎么写?要地址码,功能码,数据初始位,数据长度和CRC码都要在FB8中定义吗?



(2)调用FB7接收帧时,存在数据接收空间DB中的就是所要采集的数据,还是同时也包括着从站地址等信息,要自己提取数据信息的?



(3)PLC和485设备相距2000米,是不是要加个中继,具体接法怎样?要在A和B两端都接个330欧的电阻吗?