回复:电机为何跳闸  急!!

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2008-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-01 16:18:43

0楼

quote:以下是引用风清在2008-01-12 21:43:26的发言:
我单位一台飞剪电机这几天经常跳闸,找不出原因,电机是315KW直流电机,他励。电枢是440V,760A。每天白天跳闸,晚上还不跳。测电枢电源线绝缘有几百欧姆。电枢线也没测出问题。是控制电枢的低压断路器跳闸。可控硅阴和阳极间有几千欧姆。不知道是不是它的问题,可是十二可控硅都是这样的。请各位大侠帮帮忙啊!!
报F004,现在已经把交流侧的断路器,可控硅 ,全换新的了。可是还跳交流侧的断路器。问题是只是晚上不跳,白天跳,而且是上午十点多,下午五点多,只是昨天严重了,下午跳了三四回。没办法了。现在该怎样判断出问题所在呢?
!!

根据你的问题可以得出结论,电机和可控硅没坏
白天没问题,晚上出现问题,之间的区别可能仅仅是白天用电设备多,用电设备多会造成电网电压低,电压不稳,但这些问题只有不超出范围是不会有问题的,但可能白天有些设备对电网波形污染,请用示波器测量白天的电网波形是否畸变。畸变的电网波形会干扰触发,也使触发错误,甚至使桥路产生环流。