1、我做过相关的通迅,我做的思路是每个从站有一个发数据块DB,一个接收块DB,在OB35中调用,通过计时器设定时间来同步改变FB7和FB8的接收和发送数据块号码来轮询,时间的占空为使能时间100ms和空闲时间500ms。不管从站是否返回数据,都得进行下一个从站的轮询,以免影响其它从站的通迅。
2、如果是自己做接头自己焊一个电阻上去,如果是端子,跨接到端子上,8接到通迅接口的GND。