一般来说发送DB和接收DB是公用的,也就是说只需要个发送DB,一个接收DB。

发送时只管轮询,发送间隔(即楼上的说的占空使能)依据轮询次数、波特率、长度还有程序复杂程度而定。我比较喜欢用ClockMemory来做。另外发送时可将接收缓冲区清空一下。

接收块始终使能,每个周期都对接收缓冲区进行数据提取,并将提取所得数据转存至其它地方。因为有校验,不用担心数据被覆盖。

有点类似与生产/消费者的意思。