急救:关于PROFIBUS网络子站通讯故障的问题。

1781

18

2008-06-02 15:10:59

2005年作的个项目。主站是315-2DP,子站有13个,通讯模块用的ET200M。整个网络走的全总线结构,无星型分支,用了3个中继器。速率187.5K。项目运行的前两年基本比较稳定。从去年开始出现有个终端子站连接不稳定的情况,子站BF灯偶尔闪烁。后加中继器后情况有所好转。上周开始该终端子站出现连接不上的故障。后将速率降低为93.75K,并更换DP头和ET200M后仍出现连接2小时左右后该子站BF等常亮掉线的故障。检查该段电缆(约400米长),发现屏蔽层对地短路,而两信号缆之间在两端都开路情况下,用万用表检测的电阻不是无穷大,而是A对B间为1100欧姆,B对A为-350欧姆(即万用表表笔测量时接的A和B掉换下),A对地电压为2.1V,B对地电压为1.6V。这段电缆是否有问题,到底有什么问题?如果有问题为什么可以正常运行2小时左右?请有经验的同行知道下。谢谢,焦急等待中。。。