回复:cp341 modbus通讯问题求助

lybin

  • 帖子

    1414
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-02 15:12:13

0楼

quote:以下是引用工作真累在2008-06-02 11:20:35的发言:
感谢lybin!!
您说的应该是在CP341里面建一个发送DB,一个接收DB吧?那么接收的数据如何转存?一个DB的话,下个站的数据不是覆盖了前面的数据吗?您怎么处理这个问题?
您说的时间的占空为使能时间100ms和空闲时间500ms什么意思?能说的明白点吗?
另外,我买的15针的一个D头,自己焊上去的,再焊加电阻的话,D头上面的塑料盖子都盖不上了,郁闷?


我做的是每个从站建一个发数据块DB,一个接收块DB,通过时间来改变FB7和FB8指定DB块,不存在数据转存问题.如:在与1号从站通迅时,FB7和FB8数据DB块分别用DB1和DB2,在与2号从站通迅时,FB7和FB8数据DB块分别用DB3和DB4,在与3号从站通迅时,FB7和FB8数据DB块分别用DB5和DB6,......
占空为使能时间100ms和空闲时间500ms意思为M值在一个周期600MS内开始的100ms为1,和500MS的时间为0
电阻很小的,可以焊接在15针和9针的D型头内,我做过.