回复:cp341 modbus通讯问题求助

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-02 20:32:51

0楼

1.SFC20用不着找,因为是系统功能块,直接输入CALL SFC20,系统自动就出来了。方便吧。
2.建议楼主还是先连一个站做吧,等把CP34x的工作机制还有MODBUS RTU协议吃透了再做多站轮询。
3.还是Modbus RTU协议问题,把协议搞懂,就知道怎么写了。如果有硬件狗的话,只需发送6个字节,后两个CRC校验码无需发送。反之则需要发送8个字节,并且需要计算CRC校验码。