回复:求救:关于3RW40的几个问题

碧潭

  • 帖子

    888
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-03 01:44:33

0楼

首先说一下,3RW40的说明书简单的不能再简单了,简单的让人看不懂,希望西门子公司能在完善一下,让大家能看懂,我看了N遍了,还没看懂.重要的信息都没说.
现在就我了解的,回答楼主的第2和3问题:
2、 13和14,95和96只是反馈信号,A1,A2要接电源,1,2,3接启动命令。
3、最好在主回路上接熔断器,而且是快速熔断器,保护晶闸管。烧熔断器总比烧软启动器省钱啊。