quote:以下是引用elinber在2008-04-08 15:46:42的发言:
F0002 过电压故障报警,设置已按参数表要求,但不时会有此报警致使电机停机。

我认为大家在讨论的时候忽视了一个问题.楼主交待说,"但不时会有此报警----"这个"不时"你确定是在减速时出现的吗?这很关键.如果是,那是你没有交待清楚,如果你确定不了是不是在减速时出现的,还是在别的什么时候出现的,就麻烦你确定一下(仔细观察、了解)这对判断问题和解决问题是关键!在各种工况下观察r0026的值,记下来。