回复:s7200 dc/dc/dc的plc 在使用高速记数时I0.0 I0.1 I0.2可以接受?伏的脉冲?

blackhk99

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-03 09:56:19

0楼

I0.0、I0.1、I0.2对应的高数计数器是HSC0,他可以接受30V的脉冲,其输入的逻辑1是15-30VDC. HC4和HC5的逻辑1是>4V.
如果你的输入信号超过了范围,可以在外部先经放大电路调整后,再接入PLC输入!
-------------------------------------------------------------
有问题加我QQ:102580923,大家一起交流!