谢谢指点,还有点细节的问题:

1.电柜里面布置就是左边强电右边弱电,不过中间没什么隔离的东西,都是直接装在电柜板上的,应该怎么处理呢,屏蔽加起来挺麻烦,就是一个小电柜
2.那就是强电接一个地,弱电接一个地,那这两个地的位置距离有什么要求么?



quote:以下是引用zhangli0在2008-06-03 08:23:36的发言:
1、那时肯定的!强电弱电设备必须分开,强电弱电信号也必须分开,如果不能分开,若电信号必须要加屏蔽,屏蔽层要单独接地。
2、必须分开,否则会造成弱电信号受干扰,同时弱电设备会因为感应出的交流电而损坏!