发布于 2008-06-03 12:00:11
0楼
工控机一般之后RS232接口,(当然你可以购买RS485的接口卡),S7-200的PLC自带为RS485口走PPI或者MPI协议。所以你使用S7-200与工控机连接一般需要如下配置:
1、工控机系统软件(比如windows xp)
2、上位机软件(比如WinCC,比如各家的组态软件,比如VB,VC自己开发)
必须确认支持PPI或者MPI。或者直接通过OPC软件(PCACCESS或者SOFTNET)
3、通过RS485转RS232接口模块(可以是PC/PPI电缆或者类似ADAM4520等)
4、在通讯时特别注意通讯站地址,数据位,波特率匹配等通讯参数。
唉,小猪没有了。