quote:以下是引用城外之人在2008-05-20 21:33:41的发言:
首先,你在自建图库时选择“全局库”,而不要选择“项目库”;
然后,将C:\Program Files\Siemens\WinCC\aplib\LIBRARY.PXL(英文)或LIBRARY_CHS.PXL(中文)两个文件拷贝到另一台计算机的该目录下,覆盖掉原来的同名文件;
最后,在另一台机器中打开WinCC画面编辑器,从图库中找到你的自建图,拖到画面中即可。
这个我作过,结果导致被覆盖的WINCC的全局库都没有了,不知是不是我覆盖错了,回去再作一遍先