上位机采用ProTool RT V6.0SP2,下面连接了3个S7-200CPU,每个CPU都配有EM277模块,其中1个CPU还接有TP270-10,1个CPU接有TD400C,上位机与3个EM277连接,通讯距离100M左右,PG/PC接口为Micro/win-CP5611(MPI),PG/PC是唯一主站打勾,Protool中OP参数选择DP/MPI,配置文件选MPI,187.5KBPS,通讯正常.
现在的问题是如果将PG/PC接口改为DP,或者将OP参数的配置文件改为DP,通讯就中断了,请高手指点