我有个项目遇到和你一样的问题,正常运行一年多了,现在通讯时好时坏,昨天不正常,没做任何处理,今天再去看时正常了.
检查发现地线带电(厂里系统是五线制,地线是专门接了地的),通讯线接地很好,但有一台计算机没接地,接地后正常.