第一,这个F0003也可以解释成直流母线电压太低。如果变频器在启动过程中,电机堵转,报F0003是很正常的。原因是启动电流很大,把变频器的直流母线电压拉低了。如果把变频器的电流限制在合理的范围(比如设置好参数P0640),也可以避免F0003的出现,此时会报电机堵转故障,这样比较合理了.因为毕竟F0003本意是用来监测进线电源电压的;
第二,参数P210只与输入电源电压相关,480V对于三相400V的交流电网已经足够用了,再高了,会出危险。因为在系统制动的时候,这个参数要参与直流母线控制的计算,以参数P210作为原始参考数据的依据。比如直流母线电压控制器的开启阈值。一般P210的设置范围在380-440之间就可以满足大多数的使用要求了。要根据具体的系统去设置。如果搞不明白,采用工厂默认的设置即可。