早上使用 S7-PLCSIM 模拟运行了下程序 。 居然可以显示出故障的FC块
Area length error when reading
Even ID:2522
Global DB ,bit access , access Address :6729
FC NUMBER 46
Modul address 956
requested OB OB121
priority class 1
Interal error Incoming event .
不知道为什么,昨天在现场在线调试PLC的时候 ,FC NUMBER 46
Modul address 956 这段出错的地方不提示。而用模拟器调试会有提示。这下涨经验了。以后可以经常用模拟器试试故障。
Global DB ,bit access , access Address :6729 指的是程序中有地方调用DBX.DBX6729.0 这个地址,而DB块中没有。 呵呵