谢谢各位,困扰我十多天的问题终于解决了,西门子的人刚开始判断说是电抗器的问题,换了一个后还是不行,后来他们就把驱动参数p0210由400改成430了,改动后就好了,干扰也没了,开关电源也不烧了。可是现在直流母线的电压只有520多伏了,那不是把我的负载能力降低了吗?难道不能电源模块上标的功率实现不了吗。反正现在对电网没什么干扰了,我就开始用了,再次谢谢各位参与讨论。对了改了那个参数后还电网识别了下。