在找答案版块里我回答了一个关于S7-200接NPN开关的问题
主要说的是200的PLC数字量输入在接NPN的接近开关时PLC是M端共24V还是0V的问题,有两位朋友对我的看法有了异议,因为找答案版块里没有办法跟贴。我只好在这里解释一下。
下面是我原贴的一段话:
“OMRON三线制的E2E-X5E1 你接成源型、漏型都是可以了,就是既可M接24V也可以M接0V,不过就是NPN管子装的时候倒个方向的事情。(射级的箭头为电流方向)
我可以负责任的告诉你唯一的区别就是传感器在在M接0V时,当检测有信号时PLC没有输入, M接24V时,当检测有信号时PLC有输入。”
下面是两位朋友的评论:
“请问一下怎么叫“不过就是NPN管子装的时候倒个方向的事情”,三线的传感器怎么调方向?
评论者:bubli - 毕业实践员 第4级
NPN是负输出.所以PLC的输入公共端接+24V
评论者:LGR - 新生 第1级”
答bubli: 我举的例子就是三线制的传感器,我所指的倒方向就是---当画图的时候。 M共0V连接,发射极在下接0V,集电极在上接24V,当M共24V连接的话,就要把管子上下颠倒一下,画成发射极在上接0V,集电极在下接24V。
答LGR:因为200的可以接你接成源型也可以接成漏型,所以既可M接24V也可以M接0V。