发布于 2008-06-06 15:51:26
0楼
谢谢各位的说明,我上面提到的工程师站,指的就是用来编写STEP7 程序的机器,这台机器上是否必须装SIMATIC NET?
我一直以来都是一股脑的都把把SIMATIC NET装上的,不管是WINCC的机器,还是用来编程的机器,但是现在想想,如果不装SIMATIC NET,会有什么影响?还望高人详解。
我目前的理解是,不管是装了STEP 7的编程机器,还是装了WINCC用来监控的机器,SIMATIC NET都不是必须要安装的,不安装,编程的机器仍能够对PLC实现程序的下载与在线调试,WINCC机器仍能够实现对PLC的在线监控功能。
只是,如果不装SIMATIC NET,有些需要通过SIMATIC NET提供的网路服务功能你就不能享受了,比如OPC等功能。
不知理解的对否,望指教!