以下是引用goray在2008-06-06 18:18:46的发言:就此修改
为1511型电容式差压变送器,导压管接入的两个口分别标示H和L。那么高压些的取压点接入H还是接入L呢?应该接H,即高压侧但也有例外,正如下面:比如一个容器的液位测量,在容器位置上高的取压点应引入H,还是接入L口?按理说是接入L(LOW)---(因为上部液体压比下部低)。但是,当运行时,此段管内要灌满液体的,这样这段管内的压力都是比另一根的压力大,这样不就成H 了吗?谢谢!还是要接L侧,因为此量程需要负迁移。即-xxxKPa~0