0楼

我的问题找到了,今天下决心把线从线管中抽出来发现果然线缆有问题,有一处线缆外皮破损,屏蔽层完全断裂,信号线从屏蔽层中突出大约1.5厘米,并扭曲。将屏蔽层重新接好问题解决。该线缆出现这种情况我分析应该是在拉线过程中线缆在该处有扭曲绕小圈,在没回直线缆的情况下强行在线管中拉线造成的,有可能在线缆某些不光滑的连接处还发生过刮擦。我总结的教训是在拉线缆过程中首先线缆不能有扭曲发生,其次不要图省事,在经过多个弯头的线管中要分段拉线,最好在有弯头的地方尽量加活结分段拉线。如果是金属管道,尽量不要使管道连接处内壁有大的毛刺,或太锋利的切口,不锈钢的金属管用氩弧焊焊接内壁会比较光滑。总之只有保证线缆的施工质量,后面的出错改起来才不会大动干戈啊。线缆的确要远离高压线,我以前做的个工程由于施工地点施工较困难,有一段借用了高压线的桥架,本来应能达到187.5K速率的网络最后尽然只能在47K的速率下稳定运行,可见干扰的后果多严重。总之按规范施工才是减少维护的根本之道。