回复:请教关于差压变送器高低压管接入安装问题。

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-08 14:25:36

0楼

quote:如果H和L管反过来接,就会得到一个负电流吗?请斑主指点。谢谢。

电流不会是负的,如果H和L管反接,需要将量程进行负迁移。
举例说明:如果原来的量程是0-10kpa,0kpa时输出4mA,10kpa时输出20mA;负迁移后为-10kpa至0kpa,-10kpa时输出4mA,0kpa时输出20mA