回复:LOGO!求助.慧星大版

chncacom

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-02-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-08 17:23:03

0楼

这二天过节都没上来,先谢谢二位的无私帮助,程序我已看了,至于M标志我也觉得在前后块不能连接时,加一个M是不错的选择.但是关于M的其它作用还没研究到.另外你所说的多次停止观察时间,确实如此.我多次停止过,所以才会觉得怎么时间有些小误差.可能这也是LOGO!的工作扫描所决定的.这不是我需要研究的东西.还有输入法,我用的是系统里的全拼.比如我打入zhidao,正常情况下会有多个组合选择,比如知道,直到,指导.但是在LOGO! v5.0汉化后的情况下没有这些选择.就是看不到可以选择的字.需要自己试那一个才是需要的.今晚我会把程序的反向输出部分完成.另外,经过修改后的程序我已看过了,在最后的Q8复位用的是接通延时模块(一个很好的常用模块)M标志位简洁有效,省去其它更复杂的连接,在脉冲计时器到98MS时,接通延时模块接通,这时全部计数器复位(这时Q8也会熄灭,而Q1却还要等1MS的时间才可以接通)这时在Q8前面加上一个关断延时定时器,延时1秒后关断Q8,正好和Q1亮的时间衔接起来.看来这个题目我的思路做的话,最需要注意的要求难点在于:Q8灭之前和脉冲信号到来前就需要复位所有计数器,等待脉冲的到来,而所有都复位后全部灯都会灭,所以一个关断延时来保证复位计数器后Q8仍然处于接通状态.这样就可以完成实验的要求了.