谢谢ws0866的讲解,因为我用的是STEP7-300所以,虽然我明白了它的用途,但是这些用不上。而且300里的方法是不一样的,好象是用CC1来存储数字的。这个方法我还不太明白,所以这里我就没有用。而是用的加法指令完成的。经常这几天的研究,我针对这道题做了以下程序,请指点。先发个STL语言的:
//程序初始化,并起动
network1

A(
O(
A "SB1"
JNB _001
L W#16#0
T MW 40
SET
SAVE
CLR
_001: A BR
)
O M 0.0
)
AN "SB2"
= M 0.0
= "EL"
//下面用时间定时器形成脉冲信号
network2
A M 0.0
AN T 2
L S5T#5S
SP T 1

network3
AN T 1
L S5T#5S
SP T 2
//废品检测和活门打开
//一、这里如果发现废品,应用加法对MW40进行赋值,
//二、如果是废品就打开活门。
network4
A T 1
= L 20.0
A L 20.0
A "SQ1"
FP M 100.0
JNB _002
L MW 40
L 1
+I
T MW 40
_002: NOP 0
A L 20.0
A(
O M 41.5
O "YV1"
)
AN "SQ2"
= "YV1"
//驱动活门关闭阀电磁铁
network5
A(
O "SQ2"
O "YV2"
)
AN "SQ4"
= "YV2"

network6://进行移位
A M 0.0
A T 2
A "SQ4"
FP M 100.1
JNB _003
L W#16#1
L MW 40
SLW
T MW 40
_003: NOP 0