回复:WINCC与S7 200通讯

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6790
  • 精华

    50
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-06-09 11:58:42

0楼

法一:通过SOFTNET-DP,+CP5611+EM277。原理是将CP5611组态为无逻辑功能的PROFIBUS一类主站;

法二:Basis WinAC,+CP5611+EM277。原理是BasisWinAc+CP5611=软PLC 315-2DP.

如果连接的S7-200站不多,建议通过PC ACCESS
知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4504条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。