用过6RA23/28且要求弱磁升速场合的朋友,都知道要使用“外控励磁”才能实现系统的弱磁升速功能。当然,如果这个外控励磁是采用西门子原配的外控励磁单元,也就无所谓了。如果采用的外控励磁单元是自己搭的电路,那同步电源的位置问题,就显得很关键了。
下面给出西门子推荐的外控励磁电路加以说明:

图中可以看到,标示的地方采用同步电源两种接法,会有两种效果。西门子推荐的电路,同步电源接在进线电抗之后,而自己搭的外控励磁,有可能会接在进线电抗之前的。这与接线的工程师的手法有关。而这两种接法,会反映什么问题呢?
我最近就遇到了这样一个问题,害得我苦苦的查了2天呢。一个55kW的直流系统作连续发电运行,在小功率的工况下,系统工作正常,转速也很稳定,只要功率上升约30kW作用,电机开始波动,表现为励磁电流大幅度减弱,且不稳定。而这个转速离弱磁点很远,还在基速以下呢。
现场查电路,外控励磁很正常,而且现场示波器检测励磁给定也没有变化,那励磁怎么会自动减弱而且波动呢?再看此时的触发电路三角波频率不稳定,哦,原来是同步电源受到干扰了。
顺藤摸瓜,检查电路接线,发现同步电源接到了进线电抗的上口。原来如此,将其改接下口,再开车运行,33kW地吸收功率(向电网馈电),励磁电流很稳定,转速也不波动了。问题解决。
那么为什么把同步电源接到电抗器的下口就能在大电流下稳定,而接在电抗器的上口,就干扰触发电路的三角波呢?嘿嘿嘿
看看有愿意参与讨论的吗?