回复:急,400单站能通过配置2块CP模块提供冗余的Profibus连接吗?

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-10 11:01:40

0楼

quote:以下是引用木木在2008-06-06 12:01:34的发言:
意义是有的,最起码做到备用吧!

意义不大 还不如买多几个模块备用划算
怎么论坛改成这样了??
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4537条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。