回复:6ra70 电机自己转动

yyjj

  • 帖子

    112
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-10 12:29:06

0楼

quote:以下是引用老兵在2008-06-06 15:44:28的发言:
点动并不是要把37端子断开,而要需要“ON COMMAND”命令为“0”。
只要想让系统运行,不论是点动、爬行还是正常开车,37/38端子是必不可少的。
请问楼主,当电机转动时,R000是什么状态?速调的输出是多少?


37是必须得么?我看那个说明是37,38是同BIT0,3AND的关系
如果要分闸,电动令已有,这个时候只能37断才能是分闸令,不然就是合闸了


你是对的,yyjj,谢谢指正,呵呵。老兵