调试MM440的一些参数使用

已锁定

心依然

  • 帖子

    115
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-03-20

普通 普通 如何晋级?

调试MM440的一些参数使用

1328

0

2008-06-10 13:43:36

MM440在机床上的一些应用
MICROMASTER 440 变频器
P0003 1标准 2扩展 3专家
P0010 0准备运行 1快速调试 30 工厂缺省值
P0100 0
P0205 0恒转矩 1变转矩
P0300 电动机类型 1异步 2同步
P0304 标称电机电压
P0305 标称电机电流
P0307 标称电机功率
P0310 标称电机频率
P0311 标称电机速度
P0700 选择命令的源 0工厂设定值 1基本操作面板 2端子
P1080 电机最小频率
P1082 最大频率
P1120 斜坡上升时间
P1121 斜坡下降时间
P1055 使能正向点动
P1056 使能反向点动
P1058 正向点动频率
P1059 反向点动频率
P1060 点动斜坡上升时间
P1061 点动斜坡下降时间

P0700 选择命令源 1工厂设定值 1键盘 2端子
P0701到P0708 端子定义
可能设定值
0 禁止数字输入
1 正转
2 反转
3 惯性自由停车
4 斜坡函数曲线快速停车
9 故障确认
10 正点
11 反点
13 升速
14 降速
15 固定频率设定值 [直接选择]
16 固定频率设定值 [直接选择+ON命令]
17 固定频率设定值 [二进制编码选择+ON命令]
25 直流注入制动

P731 数字输出1
P732 数字输出2
P733 数字输出3
设定值
52.0 准备
52.1 运行准备就绪
52.2 正在运行
52.3 故障
52.f 过载

ADC 模拟输入功能

P0756 ADC类型 定义模拟输入
0 单极性电压输入
1 带监控单极性电压输入
2 单极性电流输入
3 带监控单极性电流输入
4 双极性电压输入[-10—10]
P757到P760用于配置模拟输入标定
P761 ADC死区的宽度
例1 ADC值为2到10伏[相应于0到50赫兹] 这一例子中将得到2到10伏的模拟输入[0到50赫兹]
P2000=50赫兹
P759=8伏 P760=75%
P757=2伏 P758=0%
P761=2伏
P756=0或1
例2 ADC值为2到10伏[相应-50赫兹到+50赫兹]这一例子中将得到0到10伏的模拟输入[-50到+50],带有
中心为0的,且有0.2伏宽度的“支撑点”[死区]
P2000=50赫兹
P759=8伏 P760=75%
P757=2伏 P758=-75%
P761=0.1伏[中心两侧各0.1伏]
P756=0或1
如果P758 P760[ADC标定的Y1和Y2坐标]的值都是正的或都是负的,那末,从0伏开始到P761的值为死区
。但是,如果P758和P760符号相反,那末,死区在交点[X轴与ADC标定曲线的交点]的两侧
当设定中心为0时P1080应该是0。死区的末端没有回线


DAC 模拟输出功能

P771 DAC的功能 定义0到20毫安模拟输出功能
21 实际频率 按P2000标定
24 实际输出频率 按P2000标定
25 实际输出电压 按P2001
26 实际直流回路电压 按P2001
27 实际输出电流 按P2002
P776 DAC类型 定义模拟输出类型
0 电流输出
1 电压输出
模拟输出是按0到20毫安电流设计
在模拟输出电压为0到10V情况下,端子[12/13或26/27]上接有一个500欧姆电阻
P0777 DAC标定的X1值 单位%
P0778 Y1
P0779 DAC标定的X2值 单位%
P0780 Y2
标定框的缺省值标定值是:点P1[X1,Y1] 点P2[X2, Y2]
P1:0.0%=0MA或0伏和P2:100.0%=20毫安或20伏

P2000 基准频率,即设电机参数
P2001 基准电压
P2002 基准电流
P2003 基准转矩
如果输出转速,基准值为最大频率