quote:以下是引用lybin在2008-06-02 16:19:52的发言:
回复楼上,对应的从站数据块DB1,DB2建立主站上,不是建立在从站,是在主站上给每个从站建立对应的一个发数据块DB,一个接收块DB.
从站厂家须给你提供从站的数据结构.
通过时间同步变换发送和接收数据块,对于从站1在某一时刻发送的DB块为DB1,接收的DB块为DB2,对于从站2在某一时刻发送的DB块为DB3,接收的DB块为DB4,发送的接收是同时变换的,接收到的数据对于从站1是在DB2,接收到的数据对于从站2是在DB4,明白了吗?
可以通过接收FB的完成位来判断数据是否更新.


个人觉得这样做有点麻烦,不如写一个调度程序
1、接收和发送缓冲是公用的;
2、各条发送命令存储在一个数据块中(并指定接收读报文存储位置或者是发送报文的源数据区存储位置),逐条定时发送(一旦接收完成则不必等定时时间到直接转去发送下条报文);