quote:以下是引用仙踪-001在2008-06-10 21:35:52的发言:
变频器出现故障时(不仅仅是F082),用BICO检测出故障,然后输出一个故障位信号。用此故障位信号切换CDS、MDS、FDS参数组:将命令、设定值切换到一个固定频率。同时要注意在网络通讯时,变频器的控制字是如何给定的(如:OFF2、OFF3),如果是网络给定的,则也应考虑一并切换!
有了故障,不论什么故障都不去理会?就去切换参数组?
再声明一下:1、系统运行时不能也无法切换参数组。2、如果系统停止后再切换参数组,就有悖楼主本意了。