回复:大家好,问一下,两台200的PLC通讯,距离大概400米,用什么方式比较好,用以太网行吗?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-11 15:06:46

0楼

有关资料所述:
S7-200 CPU上的通信口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m
《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。
实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。