回复:请教:S7-200能否接受集电极开路输出编码器?

珊瑚岛

  • 帖子

    72
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-01-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-11 15:26:33

0楼

不接受.因为s7-200的输入点要求电源电压并有一定的电流才有效.如一个按钮的输入方式.这样做有利输入点抗于扰.而该编码器有高电位输出,但因内部有限流电阻,不足击发plc输入点.想利用该编码器只有加一转换电路.保证有按钮模式的电压输入.我经历过