首先不接地是不规范的做法,应该遇到问题先把没有作好的工作先作好,再去排查其它问题,你的另外一套没有问题也不保证它永远不会出问题.
信号地应该与你的电源地分开,单独接地处理.
其次你的故障现象是只在0,100等个别数值上跳变,不知道你的这个变量的量程是多少?是0-100?不知道你的程序中对信号采集后的故障如何处理,如:短路\断路等,直接显示最大或最小值?还是给出其它提示?可以分析考虑.
最后是否有条件更换传感器或变送器试试?