黄敏:你好!
关于你提出的问题,先给你答复如下:
如果你用的变频器的CPU版本是2.0以下的,那就没有办法了。如果是2.0以上的,可以用自由功能块的组合来解决这个问题,简单的说:机器的订货号如果最后一位是[1],就可以。如果是[0],就不行了。例如6SE6440-2UD32-2DA0,如果是[-2DA1]是可以的。具体参数如下:
P2800 = 1
P2802 IN 8 =1
P2877 IN 0 =21
P2877 IN 1 =21
P2264 = 2878
P2270 = 1
P0771 = 2272
这时的PID控制器需关闭,也就是P2200=0
你可以试一试!