西门子装置选择时,在样本中有些计算方法要求在一些情况下降容使用,一般都是有关发热考核的.
但我最近在用西门子装置做励磁时发现如果励磁装置如果用得较满,可控硅的寿命就很短了,大约几个月就会出现问题,换了同型号的硅,寿命可能更短些,一个月就坏了,这可能是因为购买的可控硅质量问题,也有人说西门子可控硅安装螺钉紧固度,压力平均,这可能会影响电流及散热的均衡,是这样吗?
做励磁应用电流应该是完全平稳的,也不存在过载问题,唯一的问题是电流应该是持续在满电流的,是不是西门子装置不能长期工作在满电流呢?还是因为励磁工作有大电感负载,换流有问题?
后来听取了别人的建议将装置选大了,现在还没什么毛病,应该说选大装置是可以解决问题的.大家有什么经验,欢迎分享.