发布于 2008-06-14 00:15:33
0楼
以GE为例,三重化系统被称为容错系统,IO点一般几十点,控制关键点,应用场合较多的是空压机的三重化控制,DCS中需要紧急控制的回路,实际IO传感设备3套,分别进3个输入子系统(3套IO模块),在3套PLC头中运算,表决是在输出子系统中进行;不是所有IO模块都可用到表决系统中,3重化时只有TUV6级的才可以接进系统。
另外,在PLC中有一所有IO失败时的默认输出设定,在只有一套IO能正常工作时,用此默认值做参考;针对化工行业的不同场合,油、汽、火,输出子系统可配置不同的形式,T型、I型等,都是保证“失败安全”。