回复:第一次使用S7-300的若干问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17216
  • 精华

    64
  • 被关注

    898

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-06-14 13:47:50

0楼

1、你说的那个应该是对应m,位m0.0;字节,mb;字,mw;双字或者实数,md。
2、接线在cpu的上面有活动的面板,面板里面有接线图,点的配置在组态后就能看到了。
3、输入信号0~10v对应0~27648,那么2~8v对应0~27648之间的数字(5530~22118),如果是2~8v转化成0~300的话,那么你可以在进行一次线性变化,或者直接转化0~10v对应-100~400,那么你输入的2~8v信号就对应0~300了